30 千瓦要用多少平方电线。?



                    
                    
纽约纽约k
58097 次浏览 2024-05-29 提问
127

最新回答 (7条回答)

2024-05-29 回答

要根据电压的高低(大小)来决定。要是家用220伏的电压,30千瓦大约是60安的电流,30000/.
就要用35平方的铜线;220=136A。
要是380伏的三相负载,使用16平方铜线足矣,30千瓦的负载

2024-05-29 回答

220伏的电压:30000/(220×0.8×0.85)=200A,建议50mm²铜线。
380伏的电压:30000/(√3×380×0.8×0.85)≈ 67A,建议16mm²铜线

2024-05-29 回答

短距离30KW用导线BV--10mm2,电缆VV-4X6mm2;
长距离适当都放大一档。

2024-05-29 回答

铜线380v用3x6平方!220v用16平方!
铝线380v用3x8平方!220v用22平方!

2024-05-29 回答

要有电压等级,电缆铺设方式和距离,环境温度,设备型号等详细参数才能准确计算

2024-05-29 回答

铜电缆的话16平方足够,铝电缆25平方。

2024-05-29 回答

要根据电压的高低(大小)来决定。要是家用220伏的电压,30千瓦大约是60安的电流,30000/.
就要用35平方的铜线;220=136A。
要是380伏的三相负载,使用16平方铜线足矣,30千瓦的负载