楼梯灯双联开关为什么把灯关掉了,灯泡还有点亮LED灯?



				
				
柠柠2015
67207 次浏览 2024-06-02 提问
64

最新回答 (4条回答)

2024-06-02 回答

零线是直接进灯泡地,开关只是通断火线地,不知道你的开关是单控还是双控的,看你说的像是双控的,两个开关组合来控制一个灯,下面说下接线方法:零线直接进灯泡,火线进一个开关的中间孔(L孔),旁边的两个孔接两根线到另一个开关的旁边两个孔(就是两个开关的L1L2用导线连起来),另一个开关中间接根线到灯泡就行了,这就是灯泡的两地控制,不知道你想要的是不是这个,如是别的问题可以追问

如果两个开关都有L1和L2 是双控开关。
你的接法是错的,应该:L接进火线,L1接灯线。(L2接双控线,没有不管。)零线直接连通,不进开关。

2024-06-02 回答

这是余辉,属于正常现象,这是由于LED驱动电源上面电解电容放电不完全造成的。可以在LED驱动电源的输入端短路一个大电阻来彻底解决,但是这样做会降低电源的转化效率,所以一些厂家为了达到高效节能就没有采取这样的措施,随着LED技术的不断发展将会解决这一问题

扩展回答

双联开关控灯,双控开关,楼道灯

联开关控灯。为何网上查不出这种接法,用这种接法(见图一)也能亮了,而且实际接线中还省接线?有何隐患?会损坏日光灯或led灯控制器

为什么我喜欢在房间里把全部灯关掉抽烟

这种感觉谁能知道?不知道为什么..我就喜欢黑黑的地方抽烟``````

两个双联双控开关控制两个灯

在线等高手解答开关接法一个走廊灯一个卫生间灯,开关位置全是原来的原始位置,走廊灯要求单开,两个开关位置均有零火线,卫生间灯要求双开,卫生间开关位置到走廊开关位置布了一根线

三灯三联双控开关接线图

就是三联双控开关控制三个灯用的线越少越好

双联斗胆灯尺寸是多少

各位大侠,有哪位知道双联斗胆灯尺寸的么?知道的麻烦说一下啦

什么是双联开关

单控开关特点:通与断;

双控开关特点:上通下断或下通上断。

单控开关只作灯的一地点控制通断作用;

双控开关可作为二地分别可控制灯通断作用。

双联单控————组合在一起的两个单开,控制两个点位灯光、

双联双控————又分双联单控和双联双控,多用于两个位置对一个点位灯光开关的控制,或两个点位灯光开关的控制,常用于楼梯间。